ЗАЗЕМЛЕНИЕ
При организации электроснабжения в частном доме на первый план выходит вопрос обеспечения электробезопасности. В современном время в быту практически невозможно обойтись без разнообразных бытовых электрических приборов, без компьютера, без электричества вообще. Но, пользуясь электрическими приборами, люди порой забывают, что это очень опасное физическое явление.
Помимо установки автоматических выключателей и устройств защиты отключения для обеспечения электробезопасности необходимо устройство заземления. Оно выполняет три функции:
- защищает людей от поражения током;
- предотвращает возникновение пожаров из-за неисправности электрооборудования и проводки;
- обеспечивает защиту бытовых приборов и инженерного оборудования.
При наличии в современном доме сложной бытовой электротехники и оборудования автономных инженерных систем, когда нагрузка на провода очень высока, необходимо, в первую очередь, выполнить заземление для проводов. Каждое устройство, подключенное в электросеть, должно иметь три проводника: фазный или рабочий проводник, питающий электроприбор, нулевой или нейтральный проводник, нулевой защитный проводник для заземления сети. Заземление имеет определенную схему выполнения для каждого конкретного случая. Принципиально схема устройства заземления можно представить следующим образом.
Заземление (заземляющее устройство) состоит из заземлителя (электрода) и заземляющего проводника. Заземлитель выполняют из трёх или более стальных стержней (оцинкованная труба или стальной уголок размером 50x50x5 мм) длиной 2,5 м. Стержни забивают вертикально в землю на расстоянии не менее одного метра от стены дома, при этом расстояние между ними должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от верхней точки заземлителя до поверхности земли должно составлять не менее 0,75 м. Между собой стержни соединяются при помощи сварки стальной полосой шириной не менее 40 мм и толщиной 4мм, которая выводится на наружную стену дома на высоту не менее 200 мм.
После монтажа заземлителя производится замер величины сопротивления заземляющего устройства. Максимально допустимая величина сопротивления (Rmax) не должна превышать 10 Ом. При необходимости в землю забиваются дополнительные заземлители. Заземлители могут быть из черной, оцинкованной стали, алюминиевыми или медными, они не должны иметь окраски. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
В частном доме или коттедже в качестве заземлителей могут использоваться различные конструкции:
- водопроводные и иные металлические трубы, трубы скважин;
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие соприкосновение с землей.
В соответствии с требованиями ПУЭ не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих, взрывоопасных газов и смесей, трубопроводов канализации и центрального отопления. Однако эти ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью включения их в единую систему уравнивания потенциалов.
В качестве заземляющего проводника используют полосовую сталь размерами 4х40 мм или стальной уголок с толщиной полки не менее 2,5 мм. Заземляющий проводник прокладывают по наружной стене дома от заземлителя до главной заземляющей шины, установленной в ВРУ. Заземляющий проводник присоединяется к заземлителю, выведенному на стену здания, при помощи сварки, потому что только лишь так можно обеспечить необходимую площадь сечения.
На вводе в дом необходимо выполнить основную систему уравнивания потенциалов соединением следующих проводящих частей:
- нулевой защитный РЕ или PEN проводник питающий линии;
- заземляющий проводник, присоединенный к контуру защитного заземления на вводе в здание;
- металлические трубы инженерных сетей, входящих в здание.
В ванной комнате, санузлах, котельной и т.п. необходимо соединить между собой все одновременно доступные прикосновению проводящие части оборудования и металлические трубопроводы, а также нулевые защитные проводники, включая защитные проводники розеток. Соединения и присоединения проводников должны быть надежными, защищены от коррозии и механических повреждений и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Решая вопрос устройства заземления, необходимо подумать о молниезащите, потому что, заземляя трубы и провода, Вы делаете хорошую мишень для молнии. Создание в частном доме единой системы молниезащиты и заземления должно стать обязательным условием обеспечения электробезопасности жильцов, пожарной безопасности и безаварийной работы инженерных систем.
Источник:
http://www.cmks.ucoz.ru